      • #33
        Avarie centrala beretta ciao 24 csim din 2002

        Originally posted by Seba View Post
        Salutari,

        As avea nevoie de ajutorul unui specialist in centrale termice de apartament, daca e vreunul care ma poate ajuta, il rog s-o faca...Cat mai repede
        Pe scurt, de 2 zile centrala mea Bereta face figuri, in sensul ca merge cate o ora-doua, dupa care se opreste, imi intra in avarie, se aprinde led-ul rosu cu simbolul flacarii pe el. Resetez centrala, mege iar o ora-doua si se opreste. Ce poate fi?
        Multumesc anticipat de opinii, sfaturi...
        Exact asa patesc si eu. Am tot o centrala Beretta Ciao 24 CSIM din 2002. Termostatul i da comanda sa porneasca...centrala porneste...se aprinde LED-ul verde de pe butonu rotativ gri ramane aprins continuu (nu clipeste intermitent asa ca si cand sta in stand by) se incalzesc caloriferele...si ...cam cand ar vrea sa se opreasca...trece pe avarie si SE APRINDE LED-ul ROSU DE LA LIPSA FLACARA SI TOT CLIPESTE SI SE AUDE MERGAND UN SOI DE VENTILATOR IN INTERIORUL EI. Pana nu demult iesea singura din aceasta stare de avarie dupa un timp...dar mai nou isi revine numai dupa ce o trec pe OFF si o scot din priza si o bag iara (respect polaritatea faza-nul).
        Si cand dau drumu la apa calda se mai intampla chestia descrisa mai sus dar mult mai rar.
        Presiunea este cam la 1.2bar cand instalatia este rece, si cam 1.7-1.8 cand instalatia este fierbinte.
        Problemele astea mi le face din vara...i-am chemat pe cei de la Provalcon(ca de acolo a fost cumparata centrala) sa imi faca ITP-ul ala...le-am explicat simptomele (dar culmea...cand au fost in fata centralei...aceasta nu mai facea binecunoscutele mutre...) ...si au zis ca probabil le face din cauza gazului...ca cica in zona Clujului (Cluja Napoca) se baga nu stiu ce praf in gaz care infunda ceva pe la vana de gaz pe acolo. A desfundat omul ceva pe acolo pe la vana de gaz cu o pensula ...si n-au mai fost probleme vreo 2 zile...dar dupa aceea au reaparut...
        Am chemat pe altcineva autorizat de la alta firma de centrale termice...si a zis ca electrodul de aprindere si ionizare e de bai (garantat)...da ca el nu are din ala...si sa apelez iar la cei de la Provalcon sa il cumpar de la ei si sa vina sa mi-l schimbe. Zis si facut. Am puscat 160 ron pe acel electrod...au venit si mi l-au schimbat cei de la Provalcon...iarasi liniste si pace vreo 2-3 zile ...si dup-aia iar a aparut avaria
        Asa ca...mai nou stau noaPtea de paza langa ea, si de cate ori intra in avarie o resuscitez conform manevrelor descrise mai sus...am si un copilas mic...si nu pot sa o las pe avarie pana dimineata...ca se raceste de numa-numa in casa.
        Last edited by SoNyKeL; 5 December 2009, 11:30. Reason: corectat ce era bolduit si rosu

        Comment


        • #34
          adyx_80- cand se opreste flacara, si ventilatorul centralei inca functioneaza, si nu vrea sa reporneasca, iti va aparea eroarea de lipsa flacara(gaz). daca sunt probleme cu, gazul in zona voastra, ar fi de inteles de ce orpririle astea dese. Normal, la regulatorul de gaz al centralei, ar trebui sa existe o sita in el.(in multe cazuri lipseste acea sita)Poti observa doar daca dai jos regulatorul,si in partea in care intra gazul, ar trebui sa fie acea sita.

          Bun, problema la tine, este de fapt senzorul de temperatura de pe incalzire. Centrala are senzor de temperatura si pe circuitul sanitar, cat si pe cel de incalzire.Acel senzor, pe circuitul de incalzire, se regaseste pe teava de cupru, undeva cat mai sus, in stanga/dreapta arzatorului, este o piesa verde (sau gri dupa caz), pus intr-o teaca, din care pleaca 2 fire. Este posibil sa nu mai faca contact bine, dupa ce se incalzeste centrala (dilatatia tevei de cupru la caldura). daca te bizui sa desfaci mantaua centralei si sa umbli putin acolo...sau eventual sa faci niste poze, ca nu mai retin bine cum sunt amplasate toate conductele.
          Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut.

          Comment


          • #35
            eu am o bereta ceau de casa nu turbo si am avut aceasi problema acuma e ani si intradevar baiatul care ma rezolva cu centrala a curatat sondele si totul a revenit la normal.
            atentie la o problema la tipul acesta de centrale avand serpentina dubla(circuit apa si incalzire unul in altul) din cauza presiuni mare in conducta de apa rece, a puscat circuitul de apa calda si crestea presiunea in instalatie fara sa mearga centrala.
            a trebuit sa montez un regulator de presiune pe apa rece si ghici surpriza, ieri ma uitam la centrala si la rece aveam presiune 1,1 in centrala si cand ma duc in pivnita pe teava lor de apa rece inainte de manometru aveam 4,2 bar.
            si te miri de ce ne bubuie centralele sa ii strangi de gat nu alta.
            romanie, tara de c.....
            aveti grija sa nu patiti la fel mai ales daca stati intr-o zona unde de curand s-au facut schimbari de conducte la apa rece ca sunteti buni de plata.
            vorbesc din experienta.
            in rest in 8 ani de zile nu am schimbat numai serpentina din cauza lor si am refacut presiunea in vas de 2 ori, foarte bune centrale eu am 9 calorifere pe ea si nu da rateuri.
            Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).

            Comment


            • #36
              se mai poate orpi centrala si sa dea aceeasi avarie daca schimbatorul de caldura are pori. sunt doua circuite unul in altul, ca 2 radiatoare bagte unul in altul, pe care sufla flacara. daca termostatul "de foc" ala de pe schimbatorul de caldura o ia razna, se opreste. sau daca schimbatorul de caldura e "puscat", intra apa de calorifer pe circuitul de robinet si invers, fapt ce determina cuplkarea termostatului de pe circuitul nefunctional, din nou, aceeasi eroare. asta mi-a zis cel ce mi-a reparat centrala.
              Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.

              Comment


              • #37
                Sper sa nu mai taie adminu din ceea ce am scris ca nu i-am furat nimica de acasa

                Revin iarasi pentru ca domnu administrator (cred...) SoNyKeL a taiat finalul FOARTE IMPORTANT al topicului meu pt ca era bolduit si scris cu rosu (am savarsit o crima... )

                Deci: Rog pe cine cunoaste vreun instalator cumsecade si priceput pe zona Clujului...si care stie sigur care e buba la centrala ...sa imi scrie pe adyx_80@yahoo.com sau pe YM : adyx_80 pentru a ma pune in legatura cu el.

                In acelasi timp le multumesc si celor care mi-au raspuns , ilustrandu-mi posible cauze... Dar parca totusi as apela la o persoana specializata...si nu mi-as baga eu nasu si manutele pe acolo...ca cu GAZU' nu i de joaca...
                Last edited by Seba; 7 December 2009, 11:43.

                Comment


                • #38
                  adyx_80- Atunci la ce ai mai postat aici?! crezi ca ai sa gasesti vreun instalator priceput care sa mai si fie din CLuj?!

                  Te rog frumos sa ma scuzi, daca raspunsurile mele sunt nesigure pentru tine, dar de 9 ani montez centrale murale de apartament,si vile, functionabile cu, combustibil solid, gazos sau lichid, si de vreo 2 ani mai fac si P.I.F-uri ( punere in functiune), si V.T.P (verificare tehnica periodica).....si ma scuzi ca am terminat o scoala in acest domeniu, in proiectare si montaj.....fie ea si scoala profesionala.
                  Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut.

                  Comment


                  • #39
                    Am postat pentru ca, (virgula) cautam doua lucruri :
                    1. niste informatii (o cauza solida si care sa stea in picioare 100%, a ta pare cea mai plauzibila si MAI USOR DE REZOLVAT, dar in acelasi timp au aparut si cauze ilustrate(vezi Seba)...iar cu timpul o sa mai apara si altele. Nu pun la indoiala priceperea si cunostintele tale...imi pare rau daca ai interpretat-o asa...).
                    2.Un instalator priceput si serios pe zona Clujului care sa imi rezolve problema (degeaba te miri Cristi3775...da caut un Instalator priceput si serios din zona Clujului, o zona intens vascularizata , circulata si populata...poate daca ziceam ca, caut un instalator pe raza comunei Carbunesti....da....era intr-adevar mai ciudat...)
                    Last edited by Seba; 7 December 2009, 11:43.

                    Comment


                    • #40
                      Originally posted by Seba View Post
                      se mai poate orpi centrala si sa dea aceeasi avarie daca schimbatorul de caldura are pori. sunt doua circuite unul in altul, ca 2 radiatoare bagte unul in altul, pe care sufla flacara. daca termostatul "de foc" ala de pe schimbatorul de caldura o ia razna, se opreste. sau daca schimbatorul de caldura e "puscat", intra apa de calorifer pe circuitul de robinet si invers, fapt ce determina cuplkarea termostatului de pe circuitul nefunctional, din nou, aceeasi eroare. asta mi-a zis cel ce mi-a reparat centrala.

                      Toate schimbatoarele de caldura, sunt "tanc in tanc"-adica agentul termic incalzit de flacara din arzatorul centralei, face schimbul de caldura cu apa rece menajare, care devine apa calda. Schimbul functionarii centralei de pe apa calda cu, caldura, o face o termoclupa (sau vana cu 3 cai).
                      Daca schimbatorul de caldura, pe partea sanitara este fisurat:
                      -presiunea existenta in instalatia sanitara trece in instalatia de incalzire centrala, si nu invers (presiunea locala de apa menajera este de minim 4bari, pe cand in circuitul de incalzire se gaseste 1.2-2.5 bari, MAXIM)
                      -daca se intampla problema de mai sus,va creste presiune in circuitul de incalzire (timpul depinde doar de fisura existenta), si apoi va da afara din cauza supapei de siguranta de 3bari, care se gaseste pe orice CT- asta se numeste siguranta hidraulica a circuituluji de incalzire
                      - iar, schimbatorul daca este fisurat, si nu creste usor presiunea in circuitul termic, CT poate functiona in regim normal pe sanitar, numai ca functioneaza si in acelasi timp si pe circuitul de incalzire, fara a mai depinde de vana cu 3 cai.

                      Fiecare CT are un cod de avarie, in functie de modul de clipire al ledurilor, si al tipului de problma expus.
                      LIpsa gazului in camera de ardere,chiar daca a functionat in regim normal 20minute-2h, nu se datoreaza din cauza problemei mai sus mentionata.
                      Initial ma gandeam la presostatul de aer- cel care comanda timpii de raspuns al ventilatorului,cu punerea in functiune a gazului......problema mentionata de tine ........... chiar o rezolvase-m cu 2 zile inainte de a-ti rasp tie.

                      Si in legatura, cu, gasirea acelui instalator......Normal ar trebui sa ai un contract de service cu o firma specializata, care iti va trimite un inginer in rezolvarea problemei. Daca nu, cauta cel mai apropiat magazin care mai comercializeaza modelul asta de centrala (BERETTA), si poate te pot indruma ei catre o firma de service pentru acest model de CT.
                      Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut.

                      Comment


                      • #41
                        Multumesc pentru informatii. Normal trebuie sa fac o V.T.P o data la 2 ani, care am facut-o in aceasta vara, cu un personal "specializat" de la firma Provalcon (pe Cluj ei comercializeaza Beretta, si tot de la ei a fost cumparata centrala mea(de unul din fostii proprietari) in 2002). Numai ca cei de la Provalcon au zis ca centrala n-are nimic...ca totul e ok...degeaba le tot explicam eu ca apare aia si aia...Bun...le-am puscat banu degeaba...ca n-au constat si remediat anomalia explicata de mine....
                        Am apelat la o asa zisa cunostinta autorizata (de la o firma concurenta Provalconului)... care mi-a garantat 100% ca electrodul e de bai si tre schimbat....Bun...am puscat iarasi 160 ron pe un electrod nou si original (tot de la Provalcon)...si problema persista...
                        De aia ziceam ca...ar fi mana cereasca sa prind de picior un instalator bun , serios si priceput care sa imi rezolve problema...fara sa mai tot arunc asa cu banii in stanga si in dreapta pe presupuneri..ca...totusi e criza...si banii se fac greu...intelegi domnu cristi3775...pacat ca esti din Piatra Neamt...

                        Nu mai da "QUOTE" cand raspunzi la ultimul post! Foloseste "Raspuns Rapid", din josul paginii...
                        Last edited by Seba; 7 December 2009, 11:46.

                        Comment


                        • #42
                          off topic- de cand imi doresc sa ajung si eu pe acolo (Cluj)...)
                          Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut.

                          Comment


                          • #43
                            no...pai poate rezolvam...
                            Last edited by Seba; 7 December 2009, 11:46.

                            Comment


                            • #44
                              posibila sa fie serpentina anfundata si ajungand la o anumita temperatura da avarie si pana nu se raceste putin nu o ea din nou
                              la centrala lui tata "BRAVA ITALIANA" nu mai dadea randament la apa calda si caldura se ridica imediat si dadea afara am demontat serpentina si boilarul leam spalat cu detartrant o zi antrega si a esit din ele nu va mai zic ca de 10 ani nu sa curatat deloc si acum la ora actuala caldura de nai treaba si apa calda de nu tii mana an ea
                              si treaba asta am ami facuto la o centrala dar nu mai retin marca si a mers apoi fara probleme

                              Comment


                              • #45
                                Acum 1 an jumate, centrala a fost demonata toata in bucati, curatata toata, inclusiv serpentina cu ceva hipoclorit tare (Nufarul parca...cu vreo 6 litri), si iarna trecuta a mers brici (si acuma merge cu exceptia faptului ca mai intra in avarie...si PARCA intra in avarie cand e mai caldut afara...PARCA...zic). Caloriferele au tot asa 1 an jumate (4 bucati)....sunt noi deci...si sunt de la vogel&noot parca...deci NU cre ca au rugina in ele inca...ca si alea de fonta...de pe vremea lu Ceashca...
                                Uite...inainte de a-i schimba electrodu de aprindere intra in avarie de 7 - 10 ori pe zi (si la caldura si cand folseam apa calda)....dupa ce am schimbat electrodu...doua zile a mers snur...apoi a inceput sa intre in avarie de 2 - 3 ori pe zi ....iar in ultimele 2 zile (de cand m-am apucat de povestit pe forumu asta) n-a mai intrat deloc in avarie... ...cre ca i frica de macelarru care va veni candva sa o barbereasca...




                                Important Moderator or Administrator Notenu mai da quote la postul anterior, e clar ca lui ii raspunzi
                                Last edited by crististreulea; 7 December 2009, 00:48. Reason: am facut o greseala gramaticala

                                Comment